博文谷

位置:首頁 > 知識文庫 > 實用文檔

輸氣站設備安全檢查總結推薦

輸氣站設備安全檢查總結推薦

輸氣站設備安全檢查總結推薦

爲積極配合氣電集團《關於開展2011年度設備大檢查及評選設備管理先進部門和個人的通知》,進一步加強公司設備管理,保證安全生產和施工,XX站開展設備安全大檢查,現將XX站設備管理有關情況報告如下:

一、設備檢查實施情況

站上員工高度重視,認真按照通知要求,全面進行自檢自查,本次自查的範圍包括了XX站的工藝區、放空區、操作間,發電機房、低壓配電房、工具間、生活區和消防設備設施。重點對站場的閥門、儀表、供電設備、安全和消防設備進行了仔細檢查。統計重要設備設施執行情況,列出需要維修整改的設備並落實到維修部門,基本做到檢查面達100%,整改率99%。

二、設備管理工作年度小結

總的來說2011年度站內設備設施執行良好,未發生因設備問題引起的生產事故,未發生設備傷人事件。年初對全站設備進行了全面保養,大型重要設備每3月進行一次全面保養,平時每月進行潤滑,注脂,除污等。2月初對過濾器進行了專門保養並更換了濾芯。7月第二次對設備進行全面保養,對安全標識牌進行了更換。8月對站內消防系統部分設備進行了維修和更換。定期對站內的儀表進行檢定和更換。平時站上施行值班員工2小時巡迴檢查、值班站長抽檢制度,每週一次設備執行情況總結,每月一次全面自查,全年共發現設備隱患故障112餘起,維修整改104起 。落實好了設備維護保養制度,減低設備的故障率。保證了全年設備不帶病工作。

三、設備管理制度執行情況

XX站嚴格執行公司制定的設備管理規定,在落實好設備維護保養和巡迴檢查制度基礎上,進一步將工藝區的設備分區落實到個人,從設備的使用,保養,故障上報,到維修結束都有一個完善的流程。站上的設備分區後每個責任區的設備都進行登記,根據設備的特點制定相應的保養制度,每次保養都記錄相應的保養時間、保養內容和保養人員。做到每一個設備的保養情況清晰明瞭,有據可查。每週將發現和處理的問題進行彙總並彙報執行部,以便部門相關人員及時維修處理。對重要設備執行情況每月進行統計,每次維修後需填寫相關維修記錄並要求站上人員進行驗收。每月站內進行一次完整的自查自檢工作,並將情況上報執行部和安環部。整個流程得到了很好的實施,保證了站上設備的安全行,穩定性。

四、設備執行情況總結

站內設備嚴格按照設備操作規程進行操作和維護保養,平時的執行中嚴禁設備超壓,超溫、超負荷帶故障等情況下執行。全年無設備帶病工作,設備執行穩定,沒有引起計量事故、壓力異常事故、設備傷人事故、停產事故等。重要設備執行情況統計如下:

設備名稱使用站場編號年執行時間(小時)

恆電位儀XX站A機3504

B機5256

調壓閥XX站PCV51018760

PCV52018760

PCV-6011940

PCV-6026820

鍋爐XX站1#0.00

2#0.00

循環泵XX站1#214

2#112

換熱器XX站1#8760

2#8760

抽水泵XX站1#0.00

2#0.00

分離器XX站FL-1011150

FL-1027610

發電機XX站NSFDJ25

五、設備維護保養情況

站上每個員工都劃分了設備責任區,每班人員每月保養好自己責任區的設備,主要是注脂、潤滑、清潔。保養完後進行登記,便於統計保養情況。對於重要設備定期組織全站員工進行維護保養,執行部相關人員進行配合。設備保養情況公司執行部及站場每月都進行檢查,值班站長每週對檢查消防設備和防雷設施進行檢查並進行情況彙總。每月執行部電氣工程師對UPS進行放電,對配電櫃進行全面檢查。對發現的問題,站上及時進行維修處理或積極配合維修人員處理 。

六、設備基礎管理情況

設備基礎管理工作時設備管理的一個重要部分,結合站內實際,執行部制定了設備器材申領表,設備維修保養記錄,設備執行臺賬,備品備件管理臺賬等,在日常運營中站場嚴格按照管理制度的要求去執行,做好相關記錄。對重要的設備儀表檔案及相關圖紙進行分類歸檔。對設備儀表的檢測報告單獨存檔管理。

七、設備事故情況

每年的雷雨季節都會發生部分雷擊事件,站內防雷工作一直是重中之重,每次雷擊只打壞了部分變送器的防雷端子或燒壞一些保險,加之處理及時得當,沒有影響生產運營。全年沒有其它設備生產事故。

八、存在問題及隱患

透過設備安全檢查,XX站目前存在的設備問題還比較多,現彙總如下:

1、電動頭XV3000、XV3201、XV5204、XV5000故障,且手動開關困難。

2、HC301、HC302全開完後,電動頭只顯示開一半。

3、手動球閥4000無法開關。越站旁通閥1000閥體螺栓漏氣。

4、電動球閥XV1101、XV1102內漏,其中XV1101內漏嚴重。

5、1號、2號循環水泵均有漏水、漏油。

6、工藝區部分設備法蘭沒有跨接。

7、鍋爐房房頂漏水;發球筒帶壓。

9、PI210(八所出口段)儀表閥內漏,O-E1D無法開關。

10、站場防爆管線大部分老化破裂。

11、電動球閥2101閥門開度顯示屏故障、不能電動、離合杆不能與齒輪保持咬合狀態;2201不能電動。

總結來說一是設備老化嚴重,特別是電動閥門的電動執行機構幾乎全部老化無法使用,需要進行更換;部分閥門內漏嚴重或無法開關動作。二是自動化這塊(通訊、自控)需要進一步加強改造,三是配電設施鏽蝕老化嚴重,需要儘快更換配電設施。以保證用電安全。

九、設備管理工作的建議

在公司領導和相關部門的支援和幫助下,站場的設備管理工作在不斷的走上新的臺階,爲了更好的保障安全生產我們認爲還需改進和完善一些不足之處。

1、加強站內員工的培訓,組織學習一些重要設備和特殊設備的工作原理,操作方法,及簡單故障判斷和處理。

2、維護保養制度要細化,要結合站場實際,對不同設備的保養時間、保養內容要覈定,並制定具體的保養計劃。

3、各站場對設備的維護保養方法需要加強學習,現今很多保養方法是錯誤的或不恰當的,比如閥門注脂,不同閥門注脂的要求不一樣,注脂量的大小不一樣,中間的注意事項等等都有不同的要求。

4、對重要的設備設施實行卡片式管理,有保養時間,內容;維修時間,內容;備品備件的情況等。

總之,要做好站內的設備管理工作,既需要我們自身在制度上的落實和工作上的細緻細化,也需要其它相關部門的努力配合。設備管理是我們輸氣站場的一個工作重點,我們全站員工將盡自己最大努力去做好它,保證安全生產、平穩輸氣。