消防監理工作總結範文

消防監理工作總結範文

消防監理工作總結範文

受XXX投資發展集團有限公司委託,該工程由XXXX管理有限公司承擔施工階段的監理工作。同濟大學建築設計研究院設計,XXX建設集團有限公司總承包,普陀區建設工程質量監督站監督。目前該單位工程全部竣工。現將本工程施工階段的監理工作總結如下:

一、工程概況

本工程位於浙江省舟山市東港新區。1#、2#樓地上17層,地下1層,根據《高層民用建築設計防火規範》計算建築高度$2,爲一類高層,耐火等級一級。地上總建築面積72988.5㎡,地下建築面積9017.4㎡。3#、4#樓地上6層,地下1層,根據《高層民用建築設計防火規範》計算建築高度$2,爲二類高層,耐火等級二級。3#樓地上總建築面積23741.7㎡,地下建築面積4224.6㎡;4#樓地上總建築面積23868.9㎡,地下建築面積4356.2㎡。7#樓地上1層,無地下室,根據《建築設計防火規範》計算建築高度$2,爲多層民用建築,耐火等級二級。總建築面積爲3656.9㎡。築使用性質:本工程爲商務辦公樓。

疏散樓梯的設定符合雙向疏散的原則,每部樓梯在底層均設有直接對外的出入口。每層設兩個封閉樓梯間。各樓層疏散寬度均滿足規範要求。管道井防火分隔採用回填細石混凝土進行每層封堵,設丙級防火門;樓梯間及其前室設乙級防火門,設備用房均採用甲級防火門作爲獨立的防火單元分隔;無窗間牆和窗檻牆的玻璃幕牆,在每層樓板外沿設定耐火極限不低於1.00h、高度不低於0.80m的不燃燒實體裙牆。幕牆與每層樓板、隔牆處的縫隙採用防火封堵材料封堵。地上建築各防火分區之間以防火牆、甲級防火門或不低於三小時耐火極限的防火捲簾分隔。緊靠防火牆兩側的門、窗、洞口之間最近邊緣的水平距離≥2.00m,當水平間距小於2.00m時,設定固定乙級防火門窗。當防火牆設在轉角附近時,內轉角兩側牆上的門、窗、洞口之間最近邊緣的水平距離不小於4.0m,當水平間距小於2.00m時,設定固定乙級防火門窗。地下車庫各防火分區之間以防火牆和不低於三小時耐火極限的防火捲簾分隔,外牆上下窗間牆的高度≥1.2m。按《高層民用建築設計防火規範》的規定劃分防火分區,每層均設定火災自動報警系統和自動噴水滅火系統,且採用不燃燒牆體材料分隔。1#-2#樓1~17層每個防火分區的面積均小於2000平方米,1#樓8~16層上下中庭連通部位設有防火捲簾隔開,防火捲簾耐火極限背火面溫升不低於3小時,滿足規範要求。3#、4#樓每個防火分區的面積均小於3000平方米,每層設定火災自動報警系統和自動噴水滅火系統,且採用不燃燒牆體材料分隔。上下中庭連通部位設有防火捲簾隔開,防火捲簾耐火極限背火面溫升不低於3小時。

二、監理組織結構人員配置及實施

根據監理合同及監理規範結合工程實際施工情況,針對本項目要求,組建了以XXX爲總監理工程師的項目監理班子,現場監理人員爲總監代表XXX,水電監理工程師XXXX,以及其他監理員。

三、監理合同履行情況

項目監理部按照委託監理合同、設計檔案、國家現行有關質量規範、標準、相關的標準圖集,結合項目監理規劃和監理細則的要求,對本工程施工過程採取三控制、二管理、一協調的工作,使整個工程的監理工作基本上規範、有序地進行,履行了合同的義務和責任。

1、監理工作時間:$2開工至2011年9月中旬竣工驗收。

2、根據工程情況及監理範圍,實行了一系列監理制度,如工地會議制度、主要設備、材料見證取樣、送樣複試及報驗制度、旁站監理制度、隱蔽工程驗收制度、檢驗批、分項、分部工程質量檢查制度、工程資料審覈制度等。

3、採用跟蹤監理與旁站監理相結合的手段,使工程施工處於受控狀態。

4、主動做好事前控制工作(如審圖、做好監理交底等),強化事中控制(如鋼筋安裝中的跟班檢查等),積極採取事後控制措施(如工程質量缺陷的修整檢查等),以保證工程施工質量和工程進度。

5、積極協助業主抓好施工進度,認真審閱施工進度計劃,將實際施工進度及時與計劃進度比較,督促提醒施工方抓緊施工進度。

6、仔細覈實每月實際完成工程量,審覈施工方工程款支付申請,控制工程造價。

7、對文明、安全施工進行檢查、監督,協助施工方管理層對操作人員進行安全生產教育,提高他們的安全施工意識,做到安全施工。

四、主要監理工作及成效

1、根據設計圖紙及地質資料、施工驗收規範及標準圖集、經審定的施工組織設計及施工方案,結合項目監理規劃,分別編制了《預應力管樁施工監理細則》、《基礎、主體工程施工監理細則》、《裝飾工程施工監理細則》、《幕牆工程施工監理細則》、《鋼結構工程施工監理細則》等。使各方有關人員透過這些細則,明確了各分項、分部施工(包括工序)質量控制內容、檢查要點及如何操作等,有效地保證了監理項目部的監理工作質量。

2、根據審定的施工組織設計,檢查施工方的質量體系,工藝標準和管理制度,對特殊崗位的操作工,檢查其崗位證書,做到持證上崗。

3、及時召開第一次工地會議,在主要分項、分部或主要工序施工前召開工地會議,對施工方進行監理交底,使施工方明確在該分項、分部和該主要工序施工中應注意的質量重點控制內容,以便及早採取措施進行予控。

4、仔細閱讀施工圖,認真參加圖紙會審、審查圖紙會審紀要,儘量將施工圖中的疑點、難點解決在施工之前。

5、對進場的機械設備檢查其完好性,是否能安全運轉,符合要求後及時辦理了設備報驗。設備執行了一段時間後,及時提醒施工方對設備的零件進行檢查、調換、上油,保證了安全施工。

6、對進場的主要材料,審閱其質保資料,檢查其外觀質量,符合要求後按規定見證取樣、送樣複試,複試合格後予以報驗,保證了合格材料用於工程上。

7、及時督促、審閱施工單位整理好施工技術資料,使施工資料的整理與工程進度同步,保證了基礎、主體及竣工驗收能及時進行。

9、安裝監理情況:

a、施工前的準備工作(事前控制)

(1)審覈水電專項施工組織設計方案,同意後,要求施工方按方案進行施工。

(2)審查安裝人員的資格證書,並要求持證上崗。

(3)對水電班組長以上人員進行了監理交底,強調了水電安裝要注意事項。

(4)對施工圖中出現不合理或漏項情況,及時要求施工單位辦妥設計變更後再進行施工。

(5)要求施工方在材料進場時做好進場記錄,並及時通知監理,監理方對材料進行外觀質量和資料覈查,符合要求後辦好報審,允許進場使用,本項目未發現不合格材料。

b、事中控制

(1)電氣工程

電氣安裝工程選用的電線導管均根據設計要求選用KBG管或SC管,選用的電纜、電線截面均符合設計要求;所有電氣管道在隱蔽前均進行了驗收,合格後才同意隱蔽;要求電線導管在敷設時做到連續不中斷,電線導管、橋架、母線安裝時要求做到穿牆、穿樓板部位封堵密實。電氣工程按要求進行了接地電阻測試、絕緣電阻測試、照明全負荷試驗,各項試驗結果均表示合格;對燈具安裝、開關、插座的接線安裝、配電箱的安裝、橋架內電纜的敷設進行了抽查,對於應急燈具,檢查了其應急照明時間。對於偏差較大的安裝內容要求整改,整改後抽查結果符合要求。

(2)給排水及消防工程

給排水工程選用的材料均符合設計要求,進場時對所有材料、設備進行了檢查。所有樓板部位的套管在隱蔽前均進行了驗收,合格後才同意隱蔽樓板砼的澆築。對於吊頂部位的噴淋管道、消火管管道、給排水管道,在吊頂隱蔽前均進行了必要的水壓試驗、灌水試驗及管道清洗,合格後才同意隱蔽。對於管道穿牆、穿樓板的孔洞,要求必須封堵密實。消防工程按要求進行了閥門強度試驗、噴頭強度試驗等試驗、管道強度試驗、給水管道通水試驗、給水管道沖洗試驗、水泵試運轉試驗、屋面消火栓的試射試驗,各項試驗結果均表示合格;對涉及觀感的安裝內容進行了抽查,對於偏差較大的安裝內容要求整改,整改後各項抽查結果符合要求。

(3)通風與空調工程

通風與空調系統節能工程所使用的設備、管道、閥門、絕熱材料等產品進場時,均按設計要求對其類型、材質、規格及外觀進行了驗收,經覈對各設備的型號、技術參數均符合設計要求,本工程使用的`絕熱材料爲德清合衆品牌,經見證取樣檢測其燃燒性能滿足要求。通風與空調工程按要求進行了絕熱材料經點燃試驗及風管漏風量測試試驗、風機試運轉試驗。但是,因某些條件的限制,至今部分區塊的防排煙系統、正壓送風系統仍不能滿足設計要求。

(4)消防聯動

各電氣、給排水、噴淋、通風與空調、建築智能系統完工後,見證進行了消防聯動調試。經調試,各聯動均能正確動作,如實反饋,動作邏輯符合消防控制要求。

c、事後控制

(1)按驗收規範逐項對各檢驗批、分項、分部進行檢查驗收,對查出的問題,如部分引向燈具的電線套管不到位、穿牆孔洞封堵不到位、防排煙及正壓送風風量不足等缺陷,及時要求施工單位及時進行整改。

(2)見證和參與使用功能和安全功能的檢測,對消防水管的試壓、清洗,絕熱材料的點燃試驗,水泵的試執行,風機的試運轉,消防系統的聯動調試等各項試驗逐項進行檢查驗收。以確保整個工程的使用功能和安全功能。

五、施工期間發生的問題及整改情況

1、對消防工程中出現滲漏的,已按規範要求進行了整改。

六、結束語

本工程監理工作的實施,得到了業主及各監督單位的大力支援。在工程施工過程中,業主單位有關人員,多次協同監理人員做好質量、進度監控工作。監督單位有關人員經常巡視施工現場,對一些重點部位和關鍵工序提出了質量控制的積極建議和要求,對保證工程質量起了重要作用。在此特向你們表示衷心感謝!

標籤:範文 消防 監理