篇一:中央空調機組(每月)保養檢查報告表月份

一、維修前狀況:

機組已執行10年,尚無一次全面保養,經原廠家技術人員檢測存在以下問題: 1、1號機組及2號機組共有8颱風冷風扇電機燒杯,須更換。

2、2臺主機電路系統PLC控制面板老化損壞無背光,其中2號機組面板已無法顯示參數資訊。

3、1號機組防凍開關有故障,不能正常執行,常引發主機停機。

4、冷媒系統執行時,1號機組基本正常,但不穩定,2號機組執行10分鐘左右油差開關掉脫,機組停機。

5、1號機組1延時繼電器損壞。

6、冷凝翅片潔淨度一般,

7、冷媒使用時間過久,可能有損耗,製冷效果不佳,須更換。

8、壓縮執行過久,冷凍油較髒,潤滑效果降低,壓縮機工作效率降低,須更換

9、機組接觸器及熱繼電器使用限較久,部分開合不正常,會出現缺相現象,容易燒壞風扇電機

10、現油過濾器及乾燥過濾器較髒,影響過濾效果,採須更換。

二、維修狀況:

1、更換6組風機交流接觸器及熱繼器。

2、更換8颱風機電機。

3、對2臺主機壓縮機進行保養,更換油過濾器2個,更換新凍油20L。

4、對壓縮機冷媒系統進行保養,更換乾燥過濾器8個,更換新冷煤160KG。

5、更換1號主機冷凍開關一個。

6、更換2號主機PLC控制面板一塊。

7、對2臺主機線路進行整理檢測,包紮好外皮老化部分線路。

三、維修後效果:

據維修保養後一週觀察,機組執行良好,各項參數顯示正常:

篇二:空調設備維保前檢查報告

一、項目概況:

項目名稱:科技大廈二期

涉及範圍:1#樓2#樓5臺螺桿式風冷熱泵機組更換潤滑油前的設備檢查

本次主要針對1#樓2#樓5臺YORK螺桿式風冷泵機組更換冷凍油前設備的檢查,5臺設備型號爲YEAS300RC50B,單臺製冷量爲1051KW,制熱量爲1058KW,製冷輸入功率爲360KW,制熱輸入功率爲353KW,採用R22製冷劑,充注量114KG+2*115KG。

二、檢查設備範圍及明細

1#樓3臺約克風冷熱泵制熱模式執行狀態下的.檢查 2#樓2臺約克風冷熱泵制熱模式執行狀態下的檢查

三、設備執行參數見附表1~5

四、YEAS300RC508的基本偏好設定情況:

1)機組電流負載限制:95%

2)其他參數見表1 表1:

五、前期執行中故障分析

根據甲方提供設備在前期執行中的故障類型,我方在本次執行中進行排查,排查結果如下:

1)油位開關故障:冬季啓動設備時,由於熱水溫度過低,造成回油不暢。

2)通信故障:由於3#系統斷電檢修造成,恢復3#系統供電,該故障消除。

3)傳感器故障:由於設備震動,造成傳感器連接不良,對傳感器重新連接即可。

4)出水溫度過低:水流量不足造成,滿足水流量即可。

5)出水溫度過高:原因1爲水流量不足,原因2爲總出水溫度傳感

器安裝位置不當造成,建議改爲回水溫度控制。

6)水流開關故障:建議滿足殼式換熱器的進出水壓差大於500KPA以上即可。

六、檢查結論

1、外觀檢查

1)水流開關護套管腐蝕,已損壞。

2)機組翅片有部分倒塌,但不影響設備適用。 3)部分2通閥有滲油情況,已進行處理。 2、執行數據分析

1)1#樓3#機組3#系統氟立昂缺,吸氣壓力偏低,需補充20公斤。 2)1#樓機組執行基本正常。 3)2#樓機組執行基本正常。

七、建議項

1)由於總出水感溫探頭安裝位置在水平總管道上,影響主機執行,造成主機出水溫度偏離設定溫度較大,建議改爲回水溫度控制。 2)建議在日常執行過程中,未執行的機組關閉出水電磁閥,保證執行主機流量。

3)建議散熱翅片每年用清水進行清洗,提高機組效率。

八、設備執行參數範圍:

YORK螺桿式風冷熱泵機組執行參數

(製冷劑R22)

20xx年4月7日

附表1

YORK螺桿式風冷熱泵機組執行記錄表