博文谷

位置:首頁 > 知識文庫 > 實用文檔

房建實習報告

房建實習報告

房建實習報告

我所實習工程位於天津市津南區。工程包括:五星級酒店81950㎡,別墅羣55500㎡,大型商業中心26500㎡,高爾夫球場等。是娛樂,休閒,度假,餐飲,居住,商業化爲一體的經濟開發區。

工程涉及:人防,抗震,強電弱電,高檔精裝修,市政,綠化等。

尤其酒店工程複雜:如構件配筋大,標高變化多,人防要求嚴格,地下室要求防水和受力型鋼柱施工等。工程難度係數大要求等級都高。該項目總面積8.195萬平米。地上面積5092萬平米,地下面積2.275萬平米,主樓高度70米,爲13層旅館,裙樓三層高度21.7米,地下一層爲汽車庫、KTV、桑拿、自助餐廳,地下二層爲停車庫、設備用房、後場辦公、洗衣房、餐飲支援,局部戰時爲人防。本工程設有自動噴淋和自動報警系統。結構形式:鋼筋混凝土框架剪力牆結構,填充牆採用輕質混凝土砌塊牆。

一個建築工程成功與否,不僅施工質量要求精益求精,而且安全生產也要做到一絲不苟。

創建文明工地、推行文明施工和文明作業,不僅是管理性很強的工作,而且也是技術性很強的工作。創建安全文明工地與推行安全文明施工技術也密不可分,組成了安全文明施工的共同體。

安全管理和文明施工的任務是締造施工生產的安全文明狀態和規範施工生產作業的安全文明行爲。施工生產的安全文明狀態包括創造安全文明施工場所和採用安全文明施工的工藝和技術兩個大的方面,而施工生產的安全文明行爲即進行安全文明作業和操作。

安全監督管理改善措施

(1)預防職能。“預防爲主”是現代安全管理的基本原則,它也貫穿於建築施工的全過程。

對生產過程做到實時監控,提前排除生產中存在的問題和潛在的危險,找出安全隱患存在的原因,利用生產安全事故應急救援制度,做到避免事故的發生或將事故傷害和損失降至最小程度。

(2)補救職能。補救是要徹底消除已出現的安全事故對產品生產和使用的不安全因素,它應從兩個方面進行,一方面督促企業(項目)完善安全管理體制,另一方面用技術上有效、經濟上可行的措施消滅隱患,排除產生安全事故的因素和彌補因安全事故造成的後果。

(3)評價職能。建築生產安全評價的目的是爲企業(項目)安全管理提供標準方法和應達到的要求,使管理制度化和規範化,達到實現本質安全化的目的。安全生產評價是綜合評價一個企業(項目)的安全管理體系,安全工作的有效性和可靠性,組織措施的完善性以及管理者和操作者安全素質高低等。

(4)教育職能。施工安全檢查是指有關部門和單位對企業貫徹國家安全生產法律法規的情況,安全生產的情況、勞動條件、事故隱患等所進行的檢查。透過施工安全生產檢查,使安全宣傳教育工作經常化、制度化。提高全民的質量意識,推廣正面的經驗和吸取反面的教訓。

(5)資訊職能。建築施工安全資訊是政府和企業在管理過程中一項十分寶貴的資源,一旦失靈,會引起安全監督管理工作的混亂。研究生產系統中的安全資訊,及時向政府和企業的決策部門提供,加強控制與反饋,實行動態管理,以提高施工安全監督管理水平。

建築施工生產一直是安全意外事件和安全事故的高發段。這不僅使羣衆的生命安全和國家財產遭到巨大損失,還給企業和行業的發展帶來負面影響,甚至對社會穩定和國民經濟發展都造成了極大的威脅。如何在建築業高速發展的同時確保建築施工安全生產目標的實現已成爲全社會關注的焦點。

1,腳手架安全範圍:立杆基礎,承力架立杆間距,大小橫杆,剪刀撐,設定連牆點,腳手板與防護欄杆,架體內封閉防護,材質,荷載架體避雷,持證上崗,卸料平臺.等

2,基坑支護與模板工程安全範圍:支撐系統,立柱穩定,施工荷載,模板存放,支撐拆模,模板驗收,混凝土強度,運輸道路,作業環境等

3,“三寶”“四口”防護安全範圍:“三寶”指安全帽、安全帶、安全網; “四口”指樓梯口、電梯井口、預留洞口、通道口。 “五臨邊”指:尚未安裝欄杆的陽臺周邊,無外架防護的層面周邊,框架工程樓層周邊,上下跑道及斜道的兩側邊,卸料平臺的.側邊等。

4,施工用電安全範圍:外電防護,接地與接零保護系統,配電箱開關箱,現場照明,配電線路,電器裝置,變配電裝置等。

5,塔吊安全範圍:力矩限制器,限位器,保險裝置,附牆裝置與夾軌鉗,安裝與拆卸,塔吊指揮,路基與軌道,電氣安全,多塔作業,安裝驗收等。

6,施工機具安全範圍:平刨,圓盤電鋸,手持電動工具,鋼筋機械,電焊機,攪拌機,氣瓶,翻斗車,潛水泵,打樁機械

一、酒店工程電氣系統:

1,酒店工程包括以下電氣系統:

10/0.4KV變配電系統;電氣照明系統;建築物防雷系統;接地與安全防護;火災自動報警系統;智能照明系統等。弱電系統統如:樓宇自動控制系統、綜合佈線系統、電話通訊系統、視頻電視監控系統、安防門禁系統、車庫管理系統等由甲方另行委託設計,待各弱電系統設計時進行設計配合。

10/0.4KV變配電系統設計:

負荷分級:本工程消防用電設備、變配電室用電、應急照明、網絡計算機房、電話機房、總統套房、客梯、生活泵、客房緊急照明等用電負荷等均屬一級負荷,其它用電負荷均等爲二級負荷。

2,低壓配電系統:

配電方式:低壓配電系統採用樹幹式及放射式相結合的方式,對於單臺容量較大的負荷或重要負荷採用放射式供電;對於照明及一般負荷採用樹幹式供電方式。一級負荷採用雙電源供電並在末端設互投裝置,二級負荷採用雙電源供電於末端互投或採用單電源專用線路供電。

3,功率因數補償:

酒店工程採用集中和分散相結合的低壓自動補償方式,每臺變壓器低壓母線上裝設乾式補償電容電抗器組,對系統進行無功功率自動補償及諧波抑制處理,以確保在負荷變化的情況下,功率因數在0.95以上。熒光燈、氣體放電燈單燈就地補償,功率因數達到0.9以上。

電容補償就是無功補償或者功率因數補償。電力系統的用電設備在使用時會產生無功功率,而且通常是電感性的,它會使電源的容量使用效率降低,而透過在系統中適當地增加電容的方式就可以得以改善。

電力電容補償也稱功率因數補償!(電壓補償,電流補償,相位補償的綜合).

1,電容在交流電路里可將電壓維持在較高的平均值!(近峯值).(高充低放),可改善增加電路電壓的穩定性!

2,對大電流負載的突發啓動給予電流補償!電力補償電容組可提供巨大的瞬間電流!可減少對電網的衝擊!

3,電路里大量的感性負載會使電網的相位產生偏差,(感性元件會使交流電流相位滯後,電壓相位超前.)90度!而電容在電路里的特性與電感正好相反!起補償作用!

二、防雷接地:

防雷:

1) 我實習的工程爲第二類防雷建築物,在建築物屋頂設避雷帶以防直擊雷。明裝及暗裝避雷帶均採用10鍍鋅圓鋼,沿頂明(暗)敷,與防雷引下線及屋頂露明金屬物焊接,避雷帶網格均不小於10mX10m及 12mX8m。

2) 我實習的工程利用結構柱內四根主筋(12)通長焊接作爲防雷引下線,其上部與避雷帶焊接,下部與基礎鋼筋焊接。引下線沿建築物四周均勻佈置,引下線的平均間距不大於 18m。建築物內豎直敷設的金屬管道及金屬物的頂端和底端與防雷裝置連接,45m及以上外牆上的欄杆、門窗等較大的金屬物與就近防雷裝置連接。

3) 我實習的工程利用結構基礎地樑內鋼筋做爲接地體,鋼筋縱橫焊接成接地網。接地型式爲混合接地,進線重複接地、各弱電系統接地、防雷接地、電梯接地等共用接地極,要求接地電阻小於 1歐姆。在首層外牆側壁預埋人工接地連接板,內部與防雷引下線焊接,以備測試接地電阻及增設人工接地極之用。

4) 我實習的工程要求建築內所有豎向金屬管道,最上端及最下端均就近與防雷引下線或結構柱內主筋可靠焊接。

5) 我實習的工程在各低壓配電母線進線處均裝設三極浪涌保護器,其他透過 LPZOA或 LPZOB與 LPZ1區的介面處的供電線路均在戶內配電箱處裝設四級浪涌保護器。電子資訊系統的雷電防護等級爲C級,各弱電系統均在透過 LPZOA或 LPZOB與 LPZ1區的介面處裝設適配的浪涌保護器。

接地:

1) 我實習的工程設有總等電位聯結,接地型式爲 TN-S。本工程在各配電室內設總電位聯結端子箱,所有進入建築物的外來導電物,均在 LPZOA或 LPZOB與 LPZ1區的介面處做等電位連接。各等電位接地端子箱之間要求採用兩根 25X4鍍鋅扁鋼可靠焊接連接。

2) 我實習的工程在消防控制室、弱電機房、電梯機房、電氣豎井等處設有接地端子箱,上述接地端子箱均採用單點接地,由總等電位聯結端子箱引來單獨的接地線與之可靠連接,各總等電位聯結端子箱均與兩處柱內引下線可靠焊接。

3)在帶淋浴設施的衛生間設定輔助等電位聯結,電子資訊系統機房要求設定局部等電位聯結。

基礎防雷接地應符合設計要求:有防雷引下線位置,應不少於2個樁位,樁內筋作爲接地體不少於4根φ16以下焊接,以上含φ16爲兩根 建築物結構柱內四根主筋大於φ12通長焊接作爲防雷引下線(絲扣連接應垮接焊)。防雷引下線四根主筋宜選用結構柱內外側,四周並焊接在接地網利用基礎底樑內>φ12兩根上層鋼筋宜選用外側與其所經過的承臺上層鋼筋環形封閉構成基礎接地網。

防雷接地是受到雷電襲擊(直擊、感應或線路引入)時,爲防止造成損害的接地系統。常有信號(弱電)防雷地和電源(強電)防雷地之分,區分的原因不僅僅是因爲要求接地電阻不同,而且在工程實踐中信號防雷地常附在信號獨立地上,和電源防雷地分開建設。

機殼安全接地是將系統中平時不帶電的金屬部分(機櫃外殼,操作檯外殼等)與地之間形成良好的導電連接,以保護設備和人身安全。原因是系統的供電是強電供電(380、220或11OV),通常情況下機殼等是不帶電的,當故障發生(如主機電源故障或其它故障)造成電源的供電火線與外殼等導電金屬部件短路時,這些金屬部件或外殼就形成了帶電體。

如果沒有很好的接地,那麼這帶電體和地之間就有很高的電位差,如果人不小心觸到這些帶電體,那麼就會透過人身形成通路,產生危險。因此,必須將金屬外殼和地之間作很好的連接,使機殼和地等電位。此外,保護接地還可以防止靜電的積聚。

外部防雷系統由接閃器(避雷針),引下線,接地地網等有機組成。缺一不可。下面分別對以上三個主要因素的相關技術及安裝進行描述。 主要講本部分的內容是對建築物外部空氣如何截雷,把雷電流向大地中泄放的問題。 本部分的內容提要是:接閃器:避雷針、避雷線、避雷帶、避雷網

接閃器 直接截受雷擊,以及用作接閃的器具、金屬構件和金屬屋面等,稱之爲接閃器。功能是把接引來的雷電流,透過引下線和接地裝置因如大地中泄放,保護建築物免受雷害。

避雷帶 在房屋建築雷電保護上,用扁平的金屬帶代替鋼線接閃的方法稱之爲避雷帶,它是由避雷線改進而來。避雷帶的製作,採用扁鋼,截面積不小於48mm2,其厚度不應小於4mm。

避雷網是指利用鋼筋混凝土結構中的鋼筋網作爲雷電保護的方法(必要時還可以輔助避雷網),也叫做暗裝避雷網。

三、配線工程施工中的有關規定

a.埋入牆體或混凝土內的管線,離表面層的淨距應不小於15mm;塑料電線管在磚牆內剔槽設時必須用強度等級不小於M10水泥砂漿抹面保護,其厚度應不小於15mm。

b.管路敷設宜沿最短路線並應減少彎曲和重疊交叉。管路超過下列長度時應加裝中間盒:無彎曲時,30m;有一個彎曲,20m;2個彎曲,15m;3個彎曲,8m。

c.進入燈頭盒、開關盒的線管數量不宜超過4根,否則應選用大型盒。

d.不同迴路的線路不應穿於同一根管內,但下列情況除外:

1電壓爲50V及以下。

2同一設備或同一聯動系統設備的電力迴路和無妨干擾要求的控制迴路。

3同一照明燈具的幾個迴路。

4同類照明的幾個迴路,但管內導線根數不應多於8根。住宅內的家用電器供電插座與照明線路可視爲同類(但目前住宅內電氣設計也將其分管敷設)。

e.線路中絕緣導體或裸導體的顏色標記:

1交流三相線路。L1相爲黃色,L2相爲綠色,L3相爲紅色,中性線爲淡藍色,保護線爲綠黃雙色。

2直流線路。正極“+”爲棕色,負極“-”爲藍色,接地中性線爲淡藍色。

3綠黃雙色線只用於標記保護導體,不能用於其他目的。淡藍色只用於中性線或中間線,線路中包括游泳顏色來識別的中性線或中間線時,所用顏色必須是淡藍色。

4顏色標誌可用規定的顏色或用絕緣導體的絕緣顏色標記在導體的全部長度上,也可標記在易識別的位置上,如端部或可接觸到的部位。

四、插座的安裝一般規定:

1.插座的安裝高度

1插座距地面高度一般爲0.3m,同一場所安裝的插座高度應一致。託兒所、幼兒園及小學校的插座距地面高度不宜小於1.8m。

2車間及實驗室的插座安裝高度距地面不宜小於0.3m;特殊場所暗裝的插座不宜小於0.15m;同一室內安裝的插座高度差不宜大於5mm;並列安裝的相同型號的插座高度差不宜大於1mm;住宅使用的安全插座,安裝高度可爲0.3m。

2.插座的接線

1單相兩孔插座,面對插座的右孔或上孔與相線連接,左孔或下孔與中性線連接,單相三孔插座,面對插座的右孔與相線連接,左孔與中性線連接。

2單相三孔、三相四孔及三相無孔插座的接地線或接中性線都應該在上孔,插座的接線端子不應與中性線端子直接連接。

3當交流、直流或不同電壓等級的插座安裝在同一場所時,應有明顯的區別,必須選擇不同結構、不同規格和不能交換的插座;其配套的插頭,應按交流、直流或不同電壓等級區別使用。

4同一場所的三相插座,其接線的相位必須一致。

五、三相四線制:

三相交流電是電能的一種輸送形式,簡稱爲三相電。三相交流電源,是由三個頻率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流電勢組成的電源。三相交流電的用途很多,工業中大部分的交流用電設備,例如電動機,都採用三相交流電,也就是經常提到的三相四線制。而在日常生活中,多使用單相電源,也稱爲照明電。當採用照明電供電時,使用三相電其中的一相對用電設備供電,例如家用電器,而另外一根線是三相四線之中的第四根線,也就是其中的零線,該零線從三相電的中性點引出。

我國目前大多采用三相四線制低壓供電系統,即380V/220V中性點直接接地低壓供電系統,該供電系統具有三條相線(火線)A、B、C,一條零線。這條零線之所以稱之爲零線,就是因爲它是由變壓器二次側中性點引出的,而二次側中性點又直接接地與大地零電位連接,因此稱之爲零線。在三相四線制低壓供電系統中它既是工作地線,又是保護零線,現在稱爲PEN線,其中PE是保護零線,N是工作零線,合起來就是PEN線,PEN線表示工作零線兼做保護零線,俗稱“零地合一”。

把三相電源三個繞組的末端、XY、Z連按在一起,成爲一公共點O,從始端A、B、C引出三條端線,這種接法稱爲“星形接法”又稱“Y形接法”。三相電源是由頻率相同、振幅相等而相位依次相差120°的三個正弦電源以一定方式連接向外供電的系統。三相電源的聯接方式有Y形和△形兩種。

實習總結:

首先,透過水電安裝的學習,我知道電氣施工圖的識圖方法,知道了電氣專業的一些最基本的專業知識,不僅拓展了我的知識面,也發現了我的專業水平的侷限性。在學校雖然沒有電氣課程。但是社會的發展需要全面的人才,專業水平要精湛纔有我們的立足之地。

其次,我發現了我以前學習的知識掌握的不牢固,很多知識都是似是而非,透過實習我才知道書到用時方恨少。今後回到學校和社會我還需全面獵取專業知識,來彌補自己的不足。

房屋建築專業大學生實習報告

房屋建築學是適合土木工程類專業人員瞭解和研究建築設計的思路和過程、建築物的構成和細部構造以及它們與其有關專業,特別是與結構專業之間密切聯繫的一門專業基礎學科。作爲一門內容廣泛的綜合性學科,它涉及到建築功能、建築藝術、建築規劃、工程技術、工程經濟等諸多方面的問題。

本學期透過10周的課堂知識的學習,爲更好的掌握所學知識第17周我們在學院老師的組織和領導下進行了爲期三天的房屋建築學的課程實習。在大學生活中,實踐是極爲重要的第二課堂,是知識強化和發展的源泉,也是大學生鍛鍊成熟的最佳途徑。我們的知識和能力只有在實踐中才能發揮作用,才能得到豐富、完善和發展。因此對於房屋建築學的課程實習,也就是土木專業的認知實習我們更應該引起足夠的重視,下面對這次實習的收穫與感想做詳細的總結,特此報告如下:

一、實習目的

透過參觀典型建築、施工工地、生產車間,使我們對所學《房屋建築學》知識有一個立體的認識,同時進一步的擴大了本專業的知識涉及面,有助於我們對《房屋建築學》所學知識與實際施工狀況的認知結合,提高我們掌握鞏固本專業知識的能力。具體目的及任務是:

1、透過參觀實際建築場地以及生產車間,進一步提高我們對建築施工、建築材料的生產以及建築結構實體的認識,同時將書本理論與實際結合,在實踐與知識的融合中提高學習積極性和學習效率。

2、透過參觀在建工程,將所學房屋建築的基本理論與在建工程進行現場比較,從而進一步培養我們的空間想象能力,提高實際施工過程方面的認知能力。

3、透過實習,瞭解建築工程施工工藝,施工注意事項,熟悉房屋構造,瞭解建築材料的特性及應用。

4、透過實習,培養我們提出問題解決問題的習慣,不懂就問,不會就學,爲今後從事生產技術管理工作奠定基礎。

二、具體安排

1、實習時間:

2、實習計劃及進度:

三、實習期間主要的內容

(一)建築部分上。注意觀察建築物外觀及內部,瞭解各層平面格局及房間佈置,觀察建築外觀特點,以及建築的防火與安全疏散設計。

(二)構造部分上。參觀在建工程現場時多注意建築物的結構形式、構造特點、承重方式、施工方式以及地基、基礎、牆體、樑、板、柱等基本構造和建築的內外裝修。

(三)施工部分上。瞭解施工佈置以及施工組織。參觀工地現場,多注意各施工工種的工藝過程,生產特點和各種結構施工的工序等內容。如基坑的開挖、模板的支護與拆除、鋼筋的佈置等。

標籤:實習 房建 報告