校園機房驗收報告範本

校園機房驗收報告範本

篇一:機房驗收報告

工程竣工驗收報告

工 程 名 稱:

建 設 單 位:

竣工驗收日期:

工 程 驗 收 報 告

一、 工程名稱:數據中心機房客戶化工程 二、 工程地址: 三、 建設單位: 四、 設計單位: 五、 監理單位: 六、 施工單位:

七、 開工日期:2008年 10 月 24 日 八、 竣工日期:2008年 11 月 24 日 九、 驗收日期:2008年 11 月 28 日

一、 主要工程量概述:

1、 裝飾部分:

1) 保護性拆除抗靜電活動地板,調整原地板下線槽的位置;各類接地連接線保護性拆除並安裝;

2) 鋁合金微孔吊頂板及鋁合金掛片保護性拆除並安裝; 3) 對於調整線槽等造成保溫層損壞,保溫層局部進行修補; 4) 空調設備位置重新調整,造成二層機房3空調設備上方的石膏板吊頂重新敷設。 2、 電氣部分:

1) 二層機房新增3臺列投櫃(AP6-8),新增列投櫃的進線及列投櫃到設備之間的線纜敷設;

2) 一層機房新增二級配電櫃2臺(1UAP1和1UAP2),新增二級配電櫃的進線及二級配電櫃到設備之間的線纜敷設;

3) 二層機房新增二級配電櫃3臺(2UAP1、1UAP2和2UAP3),新增二級配電櫃的進線及二級配電櫃到設備之間的線纜敷設; 4) 安裝曼耐柯斯的工業連接器; 5) 電氣設備支架的製作。 3、 綜合佈線部分:

1) 在二層機房3的水平配線區設定配線列頭櫃13臺,每臺列頭櫃安裝1U光纖配線架和24口六類網絡配線架用於與設備機櫃之間的連接;

2) 在二層機房3的主配線區設定網匯機櫃8臺,光匯機櫃8臺,從網匯機櫃向每臺列頭櫃敷設六類網線,從光匯機櫃向每臺列頭櫃敷設24芯室內多模萬兆光纖;

3) 主配線區和水平配線區採用機櫃上吊裝卡博飛線槽,採用上走線方式的機櫃上方佈置線槽通各機櫃。設備配線區採用地面安裝卡

博飛線槽敷設在熱通道內。

詳見工程量清單,附後。

二、 工程驗收組織

1、 驗收小組組長、業主代表: 2、 驗收小組成員:

設計單位: 施工單位:

監理單位: 建設單位:三、 工程驗收方案

工程竣工驗收由建設單位組織設計單位、施工單位、監理等單位工程項目負責人或單位負責人和其它有關方面的專家組成驗收組,組長由建設單位工程負責人擔任,成員

有、、、、、

等。

驗收組按預定方案對本工程進行驗收。

竣工驗收會議由建設單位主持,先由建設、設計、施工、監理單位分別彙報工程合同履約情況和在工程建設各個環節執行法律、法規和工程建設強制性標準情況,然後實地檢查工程質量,審查各單位工程技術檔案

資料,對工程設計、施工、設備安裝質量和各管理環節等方面作出全面評價,最後形成,經驗收組人員簽署的工程竣工驗收意見

四、 工程竣工驗收基本依據

嚴格參照的基本檔案: ISO,IEEE,IETF等 機房的系統需求 國際標準:

IEEE802.3 Ethernet IEEE802.5 TokenRing

EIA/TIA568 工業標準及國際商務建築佈線標準 ANSI X3T9.5 FDDI

建築部分參照標準:

國家標準《電子計算機機房設計規範》(GB50174-93) 國家標準《計算站場地技術要求》(GB2887-89) 國家標準《計算站場地安全技術》(GB9361-88)

國家標準《計算機機房用活動地板的技術要求》(GB6650-86) 國家標準《電子計算機機房施工及驗收規範》(SJ/T30003) 電力保障部分參照標準

《低壓配電設計規範》(GB50054-95); 《電子計算機機房設計規範》(GB50714-93); 《計算站場地技術要求》(GB2887-89); 《供配電系統設計規範》(GB50052-95); 《高層民用建築設計防火規範》(GB50045-95);

篇二:附機房驗收報告

工程竣工驗收報告

工 程 名 稱:建 設 單 位:竣工驗收日期:

長春市昕宇包裝有限公司機房改造項目 長春市吉佳通達資訊技術有限責任公司2013年 1月 日

一. 項目驗收報告

長春市昕宇包裝有限責任公司:

長春市昕宇包裝有限責任公司機房改造項目於 簽訂,2013年1月14號正式施工, 竣工。總工程包括:服務器機櫃安裝,UPS電池安裝,服務器遷移等工作。

長春市吉佳通達資訊技術有限公司於完成對長春市昕宇包裝有限責任公司機房改造項目合同的中各個系統的實施工作,現提出驗收報告:

一、 工程終驗合格證明

長春市昕宇包裝有限責任公司機房改造項目終驗合格證明

茲證明長春市昕宇包裝有限責任公司機房改造項目 ,經過雙方的積極合作及共同努力,在執行期間系統和設備執行穩定,符合設計要求。於 年 月 日

成功驗收。雙方同意最終驗收合格,特此證明。

驗收日期: 年 月 日

最終用戶單位(蓋章): (簽字):

長春市吉佳通達資訊技術有限責任公司(蓋章):(簽字):

二、 工程竣工驗收基本依據

嚴格參照的基本檔案: ISO,IEEE,IETF等 機房的系統需求 國際標準: IEEE802.3 Ethernet IEEE802.5 TokenRing ANSI X3T9.5

其他重要標準 建築部分參照標準

國家標準《電子計算機機房設計規範》(GB50174-93) 國家標準《計算站場地技術要求》(GB2887-89) 國家標準《計算站場地安全技術》(GB9361-88)

國家標準《電子計算機機房施工及驗收規範》(SJ/T30003) 電力保障部分參照標準

《低壓配電設計規範》(GB50054-95); 《電子計算機機房設計規範》(GB50714-93); 《計算站場地技術要求》(GB2887-89);

《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規範》(GB50169-92);

十三、 工程遺留問題及整改意見

1、 工程遺留問題:

2、 工程整改意見:

附件:

圖(一) 機房佈局示意圖

篇三:機房建設驗收報告 (1)

驗收報告

一、項目概述:

陽泉市菸草公司機房建設項目經過近60天左右緊張施工,已經基本完工。

在工程實施過程中,我方得到了資訊科、配電室等部門的大力協助以及公司各級領導的大力支援,使工程得以順利的展開、實施、完工。在這裏對陽泉菸草公司的各級領導表示感謝。

在60天的施工過程中,主要完成了以下設備安裝調試:

機房的建設已經完成。設備已經全部就位並且完成調試,所有安裝的監

控點數據已經完成整合,並且開始記錄(全系統已經開始工作)。子系統已經完成調試,滿足正常工作要求。

對於監控室以及網絡中子站服務等功能我方已經完成調試,可以實現相應功能,現在貴公司的`內部資訊化工程已經投入使用,分系統及站點服務功能現階段業務系統已經可以在網絡上實現。

二、機房建設驗收項目:

1. 陽泉菸草公司機房建設項目共計9大系統,其中設備安裝調試的系統一

共6套,分別是:1、新風空調系統;2、智能消防系統;3、動力環境監控系統;4、KVM系統;5、機櫃及服務器系統;6、電氣工程。涉及到有隱蔽工程的系統有:裝修工程,綜合佈線工程,防雷接地工程。

2. 在菸草公司新建機房的項目中,機房防雷工程由地方防雷辦公室驗收,消防工程由地方消防中隊組織驗收。

3. 機房建設中涉及到隱蔽工程的驗收工作已經在施工過程中,由我們施工方組織甲方實施負責人以及監理方工程師,進行了驗收工作。此次驗收不包含隱蔽工程。

三、機房設備的安裝調試

我放施工過程中主要涉及的機房設備分爲:電氣設備、新風空調設備、

KVM設備、機房精密監控設備、服務器系統五大項。

1.電氣設備:

總配電櫃從大樓內取電,然後經由總配分配電流到UPS及機房照明等配電部分;UPS的電源輸出進入UPS配電櫃,然後由UPS配電櫃分配電流到PDU獵頭櫃,機房內機櫃取電都從PDU獵頭櫃取得。 2.新風空調設備:

新風機主要作用是爲了給機房內進行空氣流通。空調主要是爲機房內降溫使用。新風機室外安裝,透過通風管在機房內進行室外風和室內風的交換。空調採用艾默生的大功率空調,在機房內採用下送風方式製冷及調節室內溼度。 3.KVM設備:

KVM設備採用網線轉VGA+USB口模式與機房內服務器及小型機連接,透過CONSOLE線與交換機連接。KVM系統的網線系統全部由KVM機櫃內配出,通往每個機櫃8根,設計爲每個機櫃最多放置8臺服務器設備。 4.機房精密監控

參照中興精密監控系統詳單。 5.服務器系統

此次購買的IBM-X3650服務器目前還沒喲詳細應用。上機櫃裝分區

RAID10,安裝好windows 2003系統後備用。

四、裝修系統

此次機房裝修涉及4方面內容:頂面工程,牆、柱、隔斷工程,地面找平工程,外圍工程。

1、頂面工程包括頂面防塵處理,做吊頂鋼架,吊頂微孔鋁板。 2、牆面工程包括鋼架,防火門,牆面保溫處理,牆面新帖鋁塑板。 3、地面找平工程包括,防塵,防水,防靜電地板安裝。 4、外圍工程主要包括頂面和外圍地面防水。

五:佈線系統:

在此次工程中,線纜主要包括2部分,一爲弱電線路,二爲強電線路。

弱電線路包括綜合佈線工程中的網線及配線架,KVM系統中的網線及配線架。強電線路主要是機房內配電線路,及機房從地下室配電室的上引線。

六:培訓

在工程實施工程中,對用戶現場配合及維護人員已經進行了培訓,在實際操作方面,維護人員已經掌握其方法。我方將準備培訓資料,在初驗後對用戶指定維護人員進行鍼對本套系統的理論及故障維修培訓,並且結合現場情況進行考試。

七:工程驗收依據及驗收結論:

中本項目準根據中華人民共和國GB50348-2004《安全防範工程技術規範》

相關依據標準進行驗收測試。

1、建築裝修工程測試:

分四部分驗收:頂面工程,牆、隔斷、柱面工程,地面工程,外圍工程

2、電氣工程(含UPS)測試:

機房主要設備包括四套配電櫃、UPS、PDU、格柵燈。

3、機房動力環境工程測試:

3.1視頻部分

主要針對上傳圖象的效果做目視測試,看是否滿足用戶需要。 對軟件功能進行測試:

對硬盤錄象機實時效果、錄象回放效果做目視頻測試。對網絡分控以及WEB站點服務進行測試。