博文谷

位置:首頁 > 知識文庫 > 實用文檔

關於主風機檢修計劃

關於主風機檢修計劃

關於主風機檢修計劃

一、年檢:

根據《煤礦安全規程》第121條第七款的規定:新安裝的主要通風機投入使用前必須進行一次通風機性能測定和試運轉工作,以後每五年至少進行一次性能測定。

除有資質的部門進行性能測定外,每年礦方必須組織有關人員對主要通風機進行一次全面的檢查維修。檢查維修的內容有:通風機軸承、通風機轉數、葉片角度、負壓、電壓、電流等。

我們不僅對主要通風機進行檢查還要對通風設施進行全面檢查。比如:防爆蓋漏風情況;配重是否符合標準;鋼絲繩是否有鏽蝕、斷股;滑輪是否靈敏可靠;防爆蓋漏風是否符合要求;風硐插板的密封情況等。

每年必須進行一次反風演習,礦井通風系統有較大變化時必須進行一次反風演習。

二、季檢:

季度必須由總工及通風礦長組織主扇司機、主扇維修工、電工等人員對主要通風機電控、鏽蝕情況、隔音裝置、擴散塔、風硐、軸承等各種保護進行一次全面檢修,檢修中同時還必須對防爆蓋漏風情況;配重是否符合標準;鋼絲繩是否有鏽蝕、斷股;滑輪是否靈敏可靠;防爆蓋漏風是否符合要求;風硐插板的密封情況等進行全面檢修,檢修後對其作出詳細的檢修更換記錄,並堅持執行“誰檢查、誰簽字、誰負責”。每季必須檢查一次反風設施。

三、月檢:

每月必須由通風礦長、通風科長組織主扇司機、主扇維修工、電工等人員對主要通風機至少每月檢查一次主要通風機。改變通風機轉數或葉片角度時,必須經總工及通風礦長審閱。同時對電控、鏽蝕情況、隔音裝置、擴散塔、風硐、軸承等各種保護進行一次全面檢修,檢修中必須對防爆蓋漏風情況;配重是否符合標準;鋼絲繩是否有鏽蝕、斷股;滑輪是否靈敏可靠;防爆蓋漏風是否符合要求;風硐插板的密封情況、檢測負壓的U型水柱計、負壓傳感器、軸承溫度計、乾溼溫度計、電流、電壓等進行全面檢修,檢修後對其作出詳細的檢修記錄,並堅持執行“誰檢查、誰簽字、誰負責”。

四、旬檢:

每旬必須由通風科長、通風隊長組織主扇司機、主扇維修工、電工等人員對主要通風機至少每旬檢查一次主要通風機。改變通風機轉數或葉片角度時,必須上報總工及通風礦長審閱。對電控、鏽蝕情況、隔音裝置、擴散塔、風硐、軸承等各種保護也要進行一次全面檢修,檢修中必須對防爆蓋漏風情況;配重是否符合標準;鋼絲繩是否有鏽蝕、斷股;滑輪是否靈敏可靠;防爆蓋漏風是否符合要求;風硐插板的密封情況、檢測負壓的U型水柱計、負壓傳感器、軸承溫度計、乾溼溫度計、電流、電壓等進行全面檢修,檢修後對其作出詳細的檢修記錄,並堅持執行“誰檢查、誰簽字、誰負責”。

五、日檢:

每日必須由通風隊長組織主扇司機、主扇維修工、電工等人員對主要通風機進行日常檢修:

1、滑動軸承應按規定要求定期換油,日常執行中要及時加油,經常保持所需油位;

2、滑動軸承應用規定的油脂潤滑,油量符合規定要求;

3、禁止不同油號混雜使用。

檢查中發現的問題,必須及時處理並向當班領導彙報。

六、班檢:

每班必須由主扇司機、主扇維修工、電工等人員對主要通風機必須進行班中巡迴檢查:

(一)巡迴檢查的時間一般爲每小時一次。

(二)巡迴檢查主要內容爲:

1、各轉動部位應無異響和異常震動;

2、軸承溫度不得超限;

3、電動機溫升不超過規定要求;

4、各儀表指示正常;

5、電機電流不超過額定值,嚴禁超載執行;

6、電壓應符合電機正常執行要求,否則應報告礦主要技術人員,確定是否繼續執行。

(三)隨時注意檢查負壓變化情況,發現異常情況應及時向礦調度部門彙報。

(四)巡迴檢查中發現的問題及處理經過,必須及時填入執行日誌

檢查中發現的問題,必須及時處理並向當班領導彙報。