博文谷

位置:首頁 > 知識文庫 > 實用文檔

消防維保季度年度總結報告

消防維保季度年度總結報告

消防維保季度年度總結報告

篇一:消防系統維保養護年度總結報告

我公司有幸承接貴校消防系統維修保養工作,此項目在維修保養服務期間,在貴校有關主管部門的領導配合下,使我們的保養工作得到順利的開展,

消防保養設施在一年以來均能一直正常執行,基本沒有出現報修故障問題。現在,我公司對本教學樓所有消防保養系統,進行年度主要維護保養工作情況總結,詳見如下:

一、MBA教學樓概況

本建築爲二類高層公共建築,地上共十層,消防水泵房設於地下,消防控制室設於首層。本樓已安裝火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、室內消火栓系統、加壓送風系統、應急照明系統、防火捲簾系統,並且每個消防箱旁邊均放置兩個4公斤手提式ABC乾粉滅火器。

二、消防保養設施檢測情況介紹

我公司從2010年6月份至今,爲MBA教學樓的消防保養設施進行檢測,各消防系統保養工作情況如下:

1. 火災自動報警系統

1)檢測部位:地下消防泵房、首至十層、天面電梯、天面風機房。

2)檢測流程:報警設備外觀功能檢查-聯動設備功能檢測-報警系統線路檢查。

3)檢測方法:

(1)首先到消防控制室檢視報警主機工作狀態,檢視報警、故障情況,對報警控制器各項功能(包括消音、復位功能、故障報警功能、火災優先功能、報警記憶功能和檢索功能、電源和備用電源自動切換功能等)進行仔細檢測,保證系統長期正常執行;

(2)對報警設備(包括火災探測器、警鈴、破玻按鈕、消防廣播、消防電話、手動報警按鈕等設備進行功能檢測),保證其能正常使用;

(3)對報警系統線路進行檢查,其是否有破損和存在隱患;

(4)對報警控制器、控制櫃、模組接線箱進行衛生清潔。

4) 本系統年度檢測情況總結:我公司按以上檢測方法進行檢查保養,報警主機、聯動控制櫃、報警系統及聯動系統測試一直保持正常狀態,沒有出現過報修故障,報警設備一直保養良好。

2. 自動噴水滅火系統

1)檢測部位:地下消防水泵房、消防控制室、首至十層、天面。

2)檢測流程:水泵、噴頭、閥門、管網的外觀檢查-系統全面功能檢測。

3)檢測方法:

(1)檢查溼式報警閥組及各部件、噴頭是否有損壞。

(2)檢查管道支、吊架,安裝是否穩當可靠,外觀是否需要補漆。

(3)檢查水流指示器是否有泄漏。

(4)檢查閥門在正常的開啓或閉合狀態下是否有泄漏,所有水源供應、信號輸送是否正常。

(5)檢查噴淋末端的靜壓力是否符合規範要求,壓力錶是否有損壞。

(6)檢查管網充滿水後壓力是否符合設計工作壓力,降壓係數是否在允許範圍內。

(7)啓動一隻噴頭或在末端試水裝置處放水,相應水流指示器是否有輸出報警信號,溼式報警閥是否能及時動作,水力警鈴是否能發出報警聲音。管網降壓到壓力開關設定壓力後,壓力開關輸出信號是否能反饋到消防報警控制器,消防報警控制器是否能自動啓動穩壓泵。持續降壓,壓力降至主泵啓動值後,天面穩壓泵是否能停止,主泵能否自動啓動。

(8)在噴淋水泵啓動後,最不利點末端放水閥處壓力錶數值是否≥0.9Mpa。

(9)關閉噴淋末端試驗閥,管網壓力回升至停泵設定值時,主泵能自動停泵。

(10)自動噴水滅火系統聯動試驗時,消防泵能否啓動正常,主、備泵能否正常切換,消防控制室是否有信號顯示。

4) 本系統年度檢測情況總結:我公司按以上檢測方法進行檢查保養,水泵、控制櫃、管網、噴頭、閥門等檢測正常、完整無損,掛牌標識齊全,及時爲水泵、閥門除鏽處理和添加潤滑油。

3. 室內消火栓系統

1)檢測部位:地下消防泵房、消防控制室、首至十層、天面。

2)檢測流程:水泵、噴頭、閥門、管網的外觀檢查-系統全面功能檢測。

3)檢測方法:

(1)檢查消防箱內各配件否齊全和損壞。

(2)檢查管道支、吊架,安裝是否穩當可靠,外觀是否需要補漆。

(3)檢查水流指示器安裝,無泄漏。

(4)檢查閥門在正常的開啓或閉合狀態是否無泄漏,所有水源供應、信號輸送是否正常。

(5)檢查噴淋末端的`靜壓力是否符合設計要求,壓力錶是否有損壞。

(6)檢查管網充滿水後壓力是否符合設計工作壓力,降壓係數是否在允許範圍內。按下消火栓按鈕,火災報警控制器是否收到正確的報警信號,火災報警控制器再向警鈴發出報警信號,警鈴能否正常報警。與此同時,火災報警控制器向消火栓水泵發出啓動資訊,消火栓水泵能否收到信號並正常啓動加壓。

(7)開啟天面層試驗栓,進行試射,試驗栓噴射出充實水柱,水柱長度是否達到設計和規範要求。火災報警控制器發出信號將消火栓按鈕復位,警鈴是否停止報警,水泵是否停止加壓。

4) 本系統年度檢測情況總結:我公司按以上檢測方法進行檢查保養,本系統一直保持正常狀態,管網、消防箱內配件、閥門等完整無損,掛牌標識齊全,及時爲水泵、閥門除鏽處理和添加潤滑油。

4. 加壓送風系統

1)檢測流程:風機、風管、風閥外觀功能檢查-系統全面功能檢測。

2)檢測部位:消防控制室、樓層、天面風機房。

3)檢測方法:

(1)當探測器發出報警信號或手動報警按鈕發出報警信號→聯動開啟正壓送風口→正壓送風口開啟信號反饋到報警主機→啓動正壓送風機。

(2)正壓送風口的開啓應按照人員疏散順序開啓,即開啓報警層和報警層下下兩層的正壓送風口。

(3)消防控制室報警控制器應能顯示正壓送風口開啓狀態;

(4)消防中心遠程控制天面正壓送風風機,風機應能啓停正常。

(5)天面正壓送風風機手動啓停能否正常,消防中心能否接收信號正常;

(6) 測試天面加壓送風風機消防聯動功能、樓層風閥口風量是否正常。

4) 本系統年度檢測情況總結:我公司按以上檢測方法進行檢查保養,本系統一直保養良好,沒有出現過需要報修的問題。

5. 應急照明系統

1)檢測流程:應急燈外觀檢查-線路檢查-在正常停電時功能檢測。

2)檢測部位:地下消防泵房、首至十層、天面電梯、風機房。

3)檢測方法:

應急燈檢測數量100%,產品外觀應整潔完好,固定應牢固,無影響使用的機械損傷;產品標誌、質量檢驗標誌、認證標誌清晰齊全。

在正常交流電源供電切斷後,消防應急燈具應順利轉入應急工作狀。

篇二:消防維保季度總結

安徽響水澗抽水蓄能有限責任公司2014年度三、四季度消防工作總結報告 致響水澗電站領導你們好!

在2014年下半年裏,我單位負責電站廠區內消防維保工作,在此對下半年的工作作一總結,總結工作中的不足,爲後期更好的完成工作奠定基礎。

一、 經上半年的摸排廠區內部消防設備情況。下半年針對具體設備進行定期模擬啓動試驗(虛擬煙霧啓動報警系統設備,水泵點動試驗,雨淋閥啓動試驗,氣體模擬啓動試驗,溼式報警閥啓動試驗,水噴淋末端試水試驗等),定期給閥門上潤滑油,定期巡視檢查消火栓滅火器等設備並排除發現的故障與缺陷。

二、 經統計,三、四季度對火災報警系統清洗探測器300餘個,恢復故障點100餘個。中控樓水泵房恢復1#、2#供水泵,4#穩壓泵。3#穩壓泵滲水嚴重需更換。開關站水泵房檢查出1#供水泵電機損壞需維修或更換。廠房雨淋閥檢查出復位傳動杆容易損壞,需多備復位傳動杆。廠房2#消防泵檢查出泵體轉動不了,需要拆卸維修。處理突發故障事件2起(1#機組海灣主機報故障,4#機組海灣主機報故障)。

三、 計劃明年上半年除日常巡視檢查與保養外,該維修的設備進行維修,該更換的設備進行更換。積極配合生產需要,全力使消防工作更加完善。

在下一年的保養期間我公司將會全力以赴,克服不足,加強內部監督和管理,提高質量及服務,並與貴公司進一步加強溝通、協調,讓貴公司真正做到安心、放心、省心的經營宗旨,讓我們一起努力把電站的消防工作做得更好。

多謝支援!

深圳市威警安全技術有限公司

維保負責人:潘櫃雲

日期:2014年12月19日