博文谷

位置:首頁 > 知識文庫 > 實用文檔

安防監控系統調試報告

安防監控系統調試報告

安防監控系統調試報告

安防監控系統調試報告1

1 目的

檢驗硬件設備安裝質量、軟件配置的正確性和設備功能的有效性。

滿足合同配置。

設備實現正常功能。

2 測試範圍

對本次項目所涉及的所有機房環境監控子系統進行測試。

3 系統功能描述

(√)檢測精密空調狀態和報警參數,軟件顯示與空調數據一致; (√)監測精密空調下方漏水情況,軟件顯示與實際漏水位置一致;

(√)監測UPS狀態和報警,軟件顯示與UPS主機一致; (√)監測機房溫溼度,軟件顯示與溫溼度傳感器一致;

(√)監測機房配電櫃及列頭櫃配電質量及重要配電開關、防雷器狀態;

(√)監測機房消防報警狀態;

(√)有報警時觸發短信及語音報警、聲音報警;

4 參考文檔

《計算機場地安全要求》

《計算機站場地技術條件》GB2887-89

《工業企業通信接地設計規範》GBJ79-85

《安全防範工程程序與要求》 GA/T75-94

《環境監控集成服務合同》

5 測試策略

透過現場測試、數據對比,驗證各個子系統所實現功能是否與合同、設計要求相符且能正常工作。

6 自檢步驟及結果

安防監控系統調試報告2

(一)、一般要求

(1)監控系統調試應在建築物內裝修和系統施工結束後進行。

(2)調試前應具備施工時的圖紙資料和變更設計檔案以及隱蔽工程的檢測與驗收資料等。

(3)調試負責人必須由熟悉該系統的工程技術人員擔任。

(4)具備調試所用的儀器設備,且這些設備符合計量要求。

(5)系統測試將按照我公司提供的設計方案進行,提供安裝技術資料和相關的規範,提供詳細的條款,測試方法、測試目標和系統測試的必需儀器。業主方面派人員參加測試。在實際測試中,我們將提供測試方案並透過口頭或書面形式報告測試進展(包括遇到的實際問題)。在細心嚴格的系統測試後,向業主提供彙總的測試記錄

(6)在現場安裝調測期間,如果設備出現不正常情況(如發現設備損壞、故障、達不到技術規範或說明書的指標),在不延誤工期的情況下免費從速替換或修復。

(二)、調試前的`準備工作

電源檢測:接通控制檯總電源開關,檢測交流電電源;檢查穩壓電源上電壓表讀數;合上分電源開關,檢測各輸出端電壓,直流輸出極性等,確認無誤後,給每一回路通電。

線路檢查:檢查各種接線是否正確。用250V兆歐表對控制電纜進行測量,線芯與線芯、線芯與地絕緣電阻不應小於0 .5歐姆。接地檢查:監控系統中的金屬護管、電纜橋架、金屬線槽、配線鋼管和各種設備的金屬外殼均應接地,保證可靠的的電氣通路。系統接地電阻應小於4歐姆。

(三)、攝像機的調試

(1)閉合控制檯、監視器電源開關、若設備指示燈亮,即可閉合攝像機電源,監視器屏幕上便會顯示圖像。

(2)調節光圈(電動)及聚焦,使圖像清晰。

(3)改變變焦鏡頭的焦距,並觀察變焦過程中圖像清晰度。

(4)遙控雲臺,若攝像機靜止和旋轉過程中圖像清晰度變化不大,則認爲攝像機工作正常。

(四)、雲臺調試

(1) 遙控雲臺,使其上下、左右轉動到位,若轉動過程中無噪音(噪音應小於50DB)、無抖動現象、電機不發熱,則視爲正常。

(2)雲臺在大幅度轉動時,如遇以下情況應及時處理。攝像機、雲臺的尾線被拉緊。轉動過程中有阻擋物。如:解碼器、支樑等是否阻擋了攝像機轉動。重點監視部位有逆光攝像情況

(五)、系統整體調試

在前端設備安裝、調試後,開始系統整機調試,檢查圖像的清晰程度、動態移動報警聯動情況,編制系統測試檔案,並開始試執行,作好自檢自測記錄。主要包括以下內容:

開啟密碼鎖實際操作;

雲臺控制;

監控介面切換;

實時抓圖、看圖

視頻實時錄像;

視頻丟失報警;