一、概況

陽煤集團翼城東溝煤業有限公司東溝煤礦位於翼城縣城東南直距約30公里的東溝村南,行政區劃隸屬翼城縣橋上鎮管轄。至翼城—橋上縣級公路約5公里有瀝青油路相連。井田地表水彙集於井田中部東溝河河谷,東溝河往北注入橋上河,橋上河往西匯入澮河,澮河向南西至新降縣3公里處注入汾河。

地面廣場東、南靠山坡,西、北方爲平地和溝谷,在工業廣場範圍內有排水暗涵口。井下采掘施工採空區有無積水,尚無探測,預計有水,水量不祥。爲保證2011年安全生產,特編制雨季“三防”專項措施。

二、雨季“三防”主要計劃:

(一)成立以總經理爲組長的“三防”工作領導小組,嚴格實行領導幹部24小時輪流值班制度,並特別規定大雨暴雨天氣實行雙值班制度。

(二)備足防洪搶險專用物資和器械,並妥善保管,不得挪用。雨季未到來之前,組織人員對雨季”三防“物質儲備情況進行專項檢查,按照“防大洪、抗大汛、搶大險”要求,及時充實和更新“三防”使用的各種物資。

(三)成立搶險救災應急隊伍,對全礦管理人員和職工進行雨季“三防”培訓考試,雨季前組織1-2次防洪演習,以檢驗隊伍及指揮系統,保證發生災害時,做到召之即來,來之能戰,戰之能勝。機電科、生產技術等單位結合各自“三防”工作特點,建立健全“三防”應急小分隊,做到分工具體,職責明確,責任到人。

(四)機電科負責制定《防雷設施定期檢測制度》、《防雷安全工作措施》等。雨季前完成供電系統及入井管、軌防雷接地裝置和避雷裝置,完成高壓輸電線大修工作,保證雨季期間機電設備正常執行。

(五)雨季前由安監部、生產技術部對井田周邊進行檢查,防止水害侵襲,提高礦井防治水的質量和效果。

(六)徹底疏通場內所有排水溝,防洪擋水牆及時維護修建。

三、地面防洪:

(一)防洪對象:東、南場地主副斜井井口;南場地地面壓風機房、變電所等。

(二)防洪計劃:

1、各地面井口附近必須掏挖排水溝,保證水溝暢通無阻。

2、礦井各安全出口設定擋洪保坎,將洪水堵截在礦井入口的外圍。

3、備防洪所用的料石、水泥、砂子,確保防洪物質不欠缺。用量計劃:

鐵杴100張 麻袋200條 雨衣50件 黃土50 m3

鎬50把 編織袋500條 高筒膠靴50雙 砂30 m3

槓子50根 粘土50 m3 手電筒20只(3節)

擡筐30個 棕繩50kg(18mm) 30kw水泵兩臺

9.5kw水泵4臺 25、35、16平方的線各1000米

2寸的水管1000米 消防帶10盤

4、及時疏通排水管道,保證水大時能及時排出工業廣場。

四、井下水災的預防:

(一)根據對井下各區段的調查,2?|煤基本無水,範圍內的2303回採工作面有小股的斷層裂隙水,根據周邊煤礦採掘工程瞭解及2#煤巷掘進期間觀察,頂板在揭露地質構造時有淋水。預計回採過程採空區內有積水,但不水量大。對安全生產可能會有一定的威脅。

(二)防治水計劃:

1、採掘工作面施工堅持“預測預報,有掘必探,先探後掘,先治後採”的原則。

2、井下所有排水溝隨時保持暢通,嚴禁水溝內堆積雜物,避免巷道積水而出現片邦冒頂。

3、雨季地表水滲透井下,造成頂板破碎,採掘作業必須縮小循環進度,確保採掘工作面不漏頂。

4、工作面或其它地點發現突水預兆時,必須停止作業,採取措施,立即報告調度室,發出警告,撤除所有人員。

5、鑽孔時,發現煤巖變軟,片幫,來壓或鑽孔的水壓、水量突然增大,以及由頂鑽等異狀時,必須停止鑽進,但不得拔出鑽桿。並立即向調度室彙報,併發出警告,撤出所有人員。

6、水倉及時清理乾淨,保證各水倉容量不小於設計的80%。

五、水災的處理計劃:

(一)地面水災的處理

1、加強排水溝的.疏通,在防洪對象周圍砌築擋水牆,並隨時觀測水勢的高低,及時加高擋水牆。

2、儘量減少事故的損失,緊急情況下,可放棄一些次要的設施,以換來重要防洪對象的安全。

(二) 井下水災的處理

1、爲防止災害事故擴大,發生水災時,除立即報告上級領導外,應發揮臨危不懼的精神,在班、組長或老工人指揮下,迅速組織搶救,首先要盡力就地取材、加固工作面,設法堵住出水點,降低災害帶來的損失。

2、如果水勢很猛,無法堵住,則應有組織的將所有受水威脅區域的人員沿避災路線迅速撤至大巷或地面。

3、加強排水措施,保證迎頭水泵及水倉水泵的正常工作。並要有應對措施,保證排水設備不被淹沒。

4、在巷道被淹沒後,各級領導應準確查覈井下人員,如發現有人員堵於井下,應首先正確判斷人員可能躲避的地點,並制定相應的人員營救措施。

六、地面防雷計劃:

(一)礦井實行雙迴路供電,地面設備配置配電房和倒閘裝置,確保井下正常供風和供電。

(二)雨季期間安排專人值班,發現停電立即通知井下人員撤出。

(三)一旦發現地面供電系統停電後,立即組織人員查找原因並及時處理。

(四)由值班負責人與供電部門取得聯繫,瞭解停電時間的長短和原因,立即作出決定礦井是否停產,並組織井下工作人員有序撤出。

(五)地面主要通風機由於停電影響而停止通風時,主扇司機負責立即開啟地面防爆門,實行自然通風。

(六)井下工作人員一旦發現停風后,由各工作面的班長負責組織工作面的工作人員撤到主井風巷電話旁待命。